Laut Facebook Stromausfall im RZ. Haben die keine Notstromversorgung?
Bei meinen Server'n gehts dann mal nicht, mal langsamer mal schneller .....
Ich habe bei einem frankfurter Edel-Rechenzentrum schon erlebt, dass die Server ausgegangen sind, weil die USV-Anlage aus Gründen eine rote LED einschaltete und die Last abwarf. Wenn alle Server an der einen USV-Anlage angeschlossen sind, gehen dann halt auch alle Server aus.Doch aber Anscheinend sind nur die Enterprise Server angeschlossen 3 von 4 Unserer Server sind tot nur die Enterprise Kiste im DUS1 is noch UP. Bin gespannt ob die auch noch Verreckt, oder die echt den Diesel an Schmeißen ^^
( http://webtropia-status.de/de/ )Am 03.03.2014 kam es um 14:49 Uhr zu einem Ausfall des Mittelspannungsnetzes in Düsseldorf-Rath. Davon waren auch unsere Rechenzentren betroffen. In einem RZ-Bereich haben die Maßnahmen gegen Stromausfälle (USV-Anlage und Diesel-Netzersatzanlage) nicht gegriffen obwohl diese betriebsbereit waren. Wir analysieren zur Zeit den genauen Hergang zusammen mit den Herstellern der betroffenen Anlagen.
Gefühlt ist MyLoc gerade zur nächtlichen Zeit ständig mal down / schlecht erreichbar
Gefühle haben in der Serverwelt nix verloren.Nur klare, harte Fakten.
Ich monitore meine Server und Dienste mit http://uptimerobot.com/ . Dank Mail- und Pushnachrichten bekommt man da Downtimes sehr schnell mit. Sogar, wenn sichs nur um ein paar Minuten dreht.