Man hat unser Flehen erhört:
Hostsystemausfall
Sehr geehrter Kunde,
Sehr geehrte Damen und Herren,
aufgrund eines Ausfalls der Stromversorgung unserer Klimaanlage, kam es heute Morgen ab 6:30 Uhr zu einem Anstieg der Betriebstemperatur. Aus Sicherheitsgründen haben sich daraufhin die vSERVER-Hostsysteme teilweise abgeschaltet.
Die Ursache für den Stromausfall wurde behoben, so dass unsere Mitarbeiter nun damit beschäftigt sind die betroffenen Hostsysteme zu überprüfen und zu starten. Die ersten Systeme sind bereits wieder verfügbar. Jedoch werden sich die Arbeiten auf vereinzelten Hostsystemen noch bis zum Nachmittag hinziehen.
Wir bitten für diese Unannehmlichkeiten um Entschuldigung.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr vSERVER-Support
Bei über 50° Celsius im Servergehäuse kann man als anständiger Kernel schon mal panisch werden.Kernel Panic auf allen Host-Systemen gleichzeit? LOL
GUTE GRÜNDE, SICH FÜR SERVER4YOU ZU ENTSCHEIDEN
GUTE GRÜNDE, SICH NICHT FÜR SERVER4YOU ZU ENTSCHEIDEN
Stellungnahme zum Ausfall der Klimatechnik im Rechenzentrum „datadock“
Sehr geehrte Damen und Herren,
hiermit nehme ich Stellung zu der Störung unserer Klimaanlage am heutigen Morgen.
Um 5:42 Uhr ist unsere Klimaanlage aufgrund eines Stromausfalls ausgefallen. Der RZ-Betrieb ist von diesem Stromausfall nicht direkt beeinträchtigt gewesen, da unsere Batterien sowie unsere USV vorübergehend die
Stromversorgung aufrecht erhalten konnten.
Beim Wechsel der Stromphasen unserer Klimaanlage kam es zu einem Kurzschluss und daraufhin zu einer Störung der BUS-Logik unserer Kühlwassersteuerung. Diese führte dazu, dass die Kühlkreisläufe nicht mehr mit ausreichend Wasser versorgt werden konnten.
Ab etwa 6:30 Uhr erreichte die Umgebungstemperatur der einzelnen Räume eine kritische Schwelle. Aus Sicherheitsvorkehrungen schalteten sich daraufhin zahlreiche Server selbstständig ab.
Um 7:00 Uhr haben wir die Notkühlung durch unsere Entrauchungsanlage in Betrieb genommen. Aufgrund günstiger Außentemperaturen hat dies zu einer schnellen Senkung der Betriebstemperatur geführt.
Seit 8:10 Uhr ist der Betrieb unserer Klimaanlage wiederhergestellt.
Eine Vielzahl betroffener Systeme wurde zwischenzeitlich durch unsere Techniker wieder in Betrieb genommen. Einzelne Arbeiten werden sich jedoch noch bis zum Abend hinziehen.
Wir nehmen diesen Vorfall zum Anlass, unsere Notfallprozeduren zu überprüfen. Darüber hinaus prüfen wir bereits vor Ort mit unserem Dienstleister für die Steuerung der Klimaanlage den Vorfall, um eine
Wiederholung auszuschließen.
Wir möchten Sie abschließend darum bitten diese Unannehmlichkeiten zu entschuldigen. Sofern sich aus dem Vorfall weitere Fragen ergeben, stehen Ihnen meine Kollegen vertriebs- und supportseitig gerne persönlich zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
Ach, ist doch nicht der Rede wert, bei bisher gerade mal 12 Stunden Totalausfall...Folgende Stellungnahme ist soeben per Mail eingetroffen:
Code:Unannehmlichkeiten
Tröste Dich am heutigen/gestrigen Tag mit vielen 1und1/web.de/gmx Kunden usw..... black Monday oder so hihi.