Hallo zusammen
Ich hatte in letzter Zeit leider einige Probleme mit dem Hardware RAID in meinem Server.
Folgende Hardware:
- SuperMicro X10SLM-F
- Intel Xeon E3-1230v3
- 32GB RAM
- Adaptec 6405, RAID 10
- 3x WD RE4 500GB, 1x WD RE 1000GB
- Redundantes Netzteil
- Server ist in Colocation, also optimale Bedingungen
Laufzeit der WD RE4's: 27352 Stunden / 3.1 Jahre
Und zwar hat der RAID Controller zwei mal eine Festplatte (unterschiedliche, jedoch beides RE4) aus dem RAID geworfen - ohne für mich ersichtlichen Grund. Die SMART Werte sind bei beiden Platten völlig in Ordnung.
Beim ersten Ausfall war ich kurz im RZ, um den Server an einen anderen Stromkreis zu hängen. Ich weiss nicht, ob es etwas damit zu tun hat, aber die Platte war plötzlich "Missing" und der Controller begann zu pfeifen. Ich habe sie vorsichtshalber ersetzt (RE4 -> WD RE).
Beim zweiten Mal (heute) habe ich einen neuen Ventilator eingebaut sowie das SAS Kabel ersetzt (alte hat nicht 100% gepasst). Platte wurde als "inconsistent" markiert.
Firmware des Controllers ist die aktuellste. Die RE4's waren zuvor mit einem Adaptec 2405 3 Jahre im Dauerbetrieb ohne jegliche Probleme.
Hat jemand eine Idee? Ist das normal? Auch macht mir Sorgen, dass es beide Male genau dann passiert ist, als ich im RZ beim Server war. Wüsste aber nicht was ich falsch gemacht hätte, gehe sehr vorsichtig um mit der Hardware (ist ja auch nicht ganz ein billiges Hobby).
Lg
Ich hatte in letzter Zeit leider einige Probleme mit dem Hardware RAID in meinem Server.
Folgende Hardware:
- SuperMicro X10SLM-F
- Intel Xeon E3-1230v3
- 32GB RAM
- Adaptec 6405, RAID 10
- 3x WD RE4 500GB, 1x WD RE 1000GB
- Redundantes Netzteil
- Server ist in Colocation, also optimale Bedingungen
Laufzeit der WD RE4's: 27352 Stunden / 3.1 Jahre
Und zwar hat der RAID Controller zwei mal eine Festplatte (unterschiedliche, jedoch beides RE4) aus dem RAID geworfen - ohne für mich ersichtlichen Grund. Die SMART Werte sind bei beiden Platten völlig in Ordnung.
Beim ersten Ausfall war ich kurz im RZ, um den Server an einen anderen Stromkreis zu hängen. Ich weiss nicht, ob es etwas damit zu tun hat, aber die Platte war plötzlich "Missing" und der Controller begann zu pfeifen. Ich habe sie vorsichtshalber ersetzt (RE4 -> WD RE).
Beim zweiten Mal (heute) habe ich einen neuen Ventilator eingebaut sowie das SAS Kabel ersetzt (alte hat nicht 100% gepasst). Platte wurde als "inconsistent" markiert.
Firmware des Controllers ist die aktuellste. Die RE4's waren zuvor mit einem Adaptec 2405 3 Jahre im Dauerbetrieb ohne jegliche Probleme.
Hat jemand eine Idee? Ist das normal? Auch macht mir Sorgen, dass es beide Male genau dann passiert ist, als ich im RZ beim Server war. Wüsste aber nicht was ich falsch gemacht hätte, gehe sehr vorsichtig um mit der Hardware (ist ja auch nicht ganz ein billiges Hobby).