Hallo,
ich habe in einem Server dieses Teil mit 4 3.5" WD Platten (5.400 U/min).
http://www.chenbro.eu/assets/2007/04/09/accessory0553289161.jpg
Leider sind die Temperaturen ziemlich hoch, die 2. Platte von oben ist im Moment unter Last bei 53°C. Deutlich weniger als 45°C werden es für alle 4 Platten nicht, auch nicht im Winter.
Der Lüfter ist im Moment saugend installiert, aber ich sehe keinen grossen Unterschied zur anderen Richtung (hatte ich vorher).
Was kann ich tun, damit ich die Platten um die Platten auf um ca. 40°C gekühlt bekomme? Der Server steht in einem normalen Büro, Klimaanlage gibt es also nicht.
ich habe in einem Server dieses Teil mit 4 3.5" WD Platten (5.400 U/min).
http://www.chenbro.eu/assets/2007/04/09/accessory0553289161.jpg
Leider sind die Temperaturen ziemlich hoch, die 2. Platte von oben ist im Moment unter Last bei 53°C. Deutlich weniger als 45°C werden es für alle 4 Platten nicht, auch nicht im Winter.
Der Lüfter ist im Moment saugend installiert, aber ich sehe keinen grossen Unterschied zur anderen Richtung (hatte ich vorher).
Was kann ich tun, damit ich die Platten um die Platten auf um ca. 40°C gekühlt bekomme? Der Server steht in einem normalen Büro, Klimaanlage gibt es also nicht.