Stromabrechnung bei Housing Server

Klein Phi macht auch Mist!

Oder anders Interpretiert:
Bei Wechselspannung schwank cos(phi) zwischen 1 und -1. D.h. die Berechnung "P = U * I" für die Kosten ist korrekt. Denn leider bezahlt man immer |P| (abs(P)). Denn sonst wäre der Stromverbrauch im Mittel jeweils 0 Eur. :D

huschi.
 
... *auchmitklugkacka* ;)

Bei Wechselspannung schwank cos(phi) zwischen 1 und -1. D.h. die Berechnung "P = U * I" für die Kosten ist korrekt. Denn leider bezahlt man immer |P| (abs(P)). Denn sonst wäre der Stromverbrauch im Mittel jeweils 0 Eur. :D
Das sich Cos phi in ner Wechselspannung oder auch Gleichspannung bewegt wäre mir neu ... cos phi der sich während des laufes verändert? :D
... vom Netzbetreiber her wird im normalfall ein cos phi von 0,9 garantiert. Was du mit 1 bis -1 meinst is mir auch ein Rätsel da es nur 0 bis 1 geben kann wobei 1 der perfekte Wert wäre und P = S !

Nur mal so am Rande! - Ihr rechnet alle mit "P" !!! :eek:

P is in dieser Rechnung so unwichtig wie nix anderes!!!

Die Frage ist wie hoch ist die Scheinleistung S in der Geschichte!

die genaue Formel hierzu Scheinleistung!

Das RZ zahlt nunmal die Scheinleistung und nicht die Wirkleistung da der Stromanbieter dann immer schon brav das 1,xx fache an Strom durchpumpen müsste um 1,0 zu erhalten ! ;)

... als Meister der Elektrotechnik weis man das! :p


Greetz Centro
 
Last edited by a moderator:
Back
Top