Problem mit STRATO HighQ-Server SR-5 (v8.2)

distanzcheck

Registered User
Hallo, ich hoffe das ich hier im richtigen Bereich poste,
Heute morgen viel der o.g. Server aus. Ein erster Neustartversuch mittels Reset brachte nichts. Dann ein zweiterversuch welcher wohl Festplattenfehler angezeigt hat. Danach nochmals einen reboot und dort startete der Server dann normal durch. Jedoch knapp1 Stunde später wieder ausfall.

Nach dem ersten Neustart bekam ich 2 folgende mails.

Code:
This is an automatically generated mail message from mdadm
running on h141****

A DegradedArray event had been detected on md device /dev/md1.

Faithfully yours, etc.

P.S. The /proc/mdstat file currently contains the following:

Personalities : [raid1] [raid0] [raid6] [raid5] [raid4] 
md0 : active raid1 sda1[0]
      56128 blocks [2/1] [U_]
      
md1 : active raid1 sda3[0]
      243087424 blocks [2/1] [U_]
      
unused devices: <none>

und diese

Code:
This is an automatically generated mail message from mdadm
running on h141****

A DegradedArray event had been detected on md device /dev/md0.

Faithfully yours, etc.

P.S. The /proc/mdstat file currently contains the following:

Personalities : [raid1] [raid0] [raid6] [raid5] [raid4] 
md0 : active raid1 sda1[0]
      56128 blocks [2/1] [U_]
      
md1 : active raid1 sda3[0]
      243087424 blocks [2/1] [U_]
      
unused devices: <none>

Lieg da wohl ein Festplattendefekt vor und wenn ja welche ?

Nun miene Frage, kann ich übergangsweise, bis ein neuer Server da ist die defekte Platte aus dem RAID1 verbund entfernen und so nur auf die Festplatte zugreifen welche nicht defekt ist, Und wenn das geht wie, ohne das ich da was lösche?
Oder liegt sogar nur ein anderes Problem vor ?

lg Dirk
 
Hallo!

Fehlt da nicht schon irgendwie eine Platte (/dev/sdb)? Was sagt denn mdadm --detail /dev/md0 bzw. mdadm --detail /dev/md1?

mfG
Thorsten
 
Code:
 mdadm --detail /dev/md0
/dev/md0:
        Version : 00.90.03
  Creation Time : Thu Jul 31 12:25:42 2008
     Raid Level : raid1
     Array Size : 56128 (54.82 MiB 57.48 MB)
  Used Dev Size : 56128 (54.82 MiB 57.48 MB)
   Raid Devices : 2
  Total Devices : 1
Preferred Minor : 0
    Persistence : Superblock is persistent

    Update Time : Wed Feb  1 14:12:44 2012
          State : clean, degraded
 Active Devices : 1
Working Devices : 1
 Failed Devices : 0
  Spare Devices : 0

           UUID : a8750634:108a317a:672fa1b7:d1f5ce3d
         Events : 0.272

    Number   Major   Minor   RaidDevice State
       0       8        1        0      active sync   /dev/sda1
       1       0        0        1      removed

Code:
mdadm --detail /dev/md1
/dev/md1:
        Version : 00.90.03
  Creation Time : Thu Jul 31 12:25:43 2008
     Raid Level : raid1
     Array Size : 243087424 (231.83 GiB 248.92 GB)
  Used Dev Size : 243087424 (231.83 GiB 248.92 GB)
   Raid Devices : 2
  Total Devices : 1
Preferred Minor : 1
    Persistence : Superblock is persistent

    Update Time : Wed Feb  1 14:24:19 2012
          State : active, degraded
 Active Devices : 1
Working Devices : 1
 Failed Devices : 0
  Spare Devices : 0

           UUID : c9c8805e:aaa718cf:27a8e0d2:adab9e32
         Events : 0.51015157

    Number   Major   Minor   RaidDevice State
       0       8        3        0      active sync   /dev/sda3
       1       0        0        1      removed

hift das
 
Hallo!

Hm, irgendwie geht mir beim raid die 2. HD ab, oder bin ich blind :confused:

Eventuell hilft dir das weiter:

edit: Thorsten war schneller ;)
 
Last edited by a moderator:
Hallo!

Die Platte sdb tauschen lassen und das RAID neu synchronisieren. Eine recht gelungene Anleitung dazu findest du z.B. bei Hetzner.

mfG
Thorsten
 
ja danke, dummerweise wollen die nicht die Platte tauschen sondern direkt den ganzen Server. Kann ich erstmal bis ein neuer Server da ist und ich alles umgezogen habe die defekte Platte abschalten ? Also das der Server ersteinmal nur mit einer Platte läuft ? Und wenn ja wie mache ich das ohne Datenverlust ?

lg Dirk

P.S. Es blöde das die nicht einfach nur die defekte Platte tauschen
 
Hallo!

Backup anlegen und sicherstellen das dieses auch verwendbar ist! Die Platte ist bereits aus deinem RAID Verbund verschwunden - also quasi deaktiviert.

Nochmals: Du hast nun keine Datensicherheit mehr bei deiner Platten Konfiguration. Fällt jetzt die zweite Platte aus, sind deine Daten pfutsch!

mfG
Thorsten
 
Sicher, dass Strato dir den alten Server lässt und du so vom alten Server auf den neuen Server umziehen kannst? Dein neuer Server hätte ja so eine neue IP, meines Wissens ersetzen sie deinen jetzigen Server direkt mit dem neuen Server.
 
Backup aller Webs und Datenbanken sowie Plesk habe ich durchgeführt.

Ja sie lassen sie 14 tage parallell laufen. Muss nur den neuen beauftragen.

lg Dirk
 