distanzcheck
Registered User
Hallo, ich hoffe das ich hier im richtigen Bereich poste,
Heute morgen viel der o.g. Server aus. Ein erster Neustartversuch mittels Reset brachte nichts. Dann ein zweiterversuch welcher wohl Festplattenfehler angezeigt hat. Danach nochmals einen reboot und dort startete der Server dann normal durch. Jedoch knapp1 Stunde später wieder ausfall.
Nach dem ersten Neustart bekam ich 2 folgende mails.
und diese
Lieg da wohl ein Festplattendefekt vor und wenn ja welche ?
Nun miene Frage, kann ich übergangsweise, bis ein neuer Server da ist die defekte Platte aus dem RAID1 verbund entfernen und so nur auf die Festplatte zugreifen welche nicht defekt ist, Und wenn das geht wie, ohne das ich da was lösche?
Oder liegt sogar nur ein anderes Problem vor ?
lg Dirk
Heute morgen viel der o.g. Server aus. Ein erster Neustartversuch mittels Reset brachte nichts. Dann ein zweiterversuch welcher wohl Festplattenfehler angezeigt hat. Danach nochmals einen reboot und dort startete der Server dann normal durch. Jedoch knapp1 Stunde später wieder ausfall.
Nach dem ersten Neustart bekam ich 2 folgende mails.
Code:
This is an automatically generated mail message from mdadm
running on h141****
A DegradedArray event had been detected on md device /dev/md1.
Faithfully yours, etc.
P.S. The /proc/mdstat file currently contains the following:
Personalities : [raid1] [raid0] [raid6] [raid5] [raid4]
md0 : active raid1 sda1[0]
56128 blocks [2/1] [U_]
md1 : active raid1 sda3[0]
243087424 blocks [2/1] [U_]
unused devices: <none>
und diese
Code:
This is an automatically generated mail message from mdadm
running on h141****
A DegradedArray event had been detected on md device /dev/md0.
Faithfully yours, etc.
P.S. The /proc/mdstat file currently contains the following:
Personalities : [raid1] [raid0] [raid6] [raid5] [raid4]
md0 : active raid1 sda1[0]
56128 blocks [2/1] [U_]
md1 : active raid1 sda3[0]
243087424 blocks [2/1] [U_]
unused devices: <none>
Lieg da wohl ein Festplattendefekt vor und wenn ja welche ?
Nun miene Frage, kann ich übergangsweise, bis ein neuer Server da ist die defekte Platte aus dem RAID1 verbund entfernen und so nur auf die Festplatte zugreifen welche nicht defekt ist, Und wenn das geht wie, ohne das ich da was lösche?
Oder liegt sogar nur ein anderes Problem vor ?
lg Dirk