New Member
Hallo,

ich brauche dringend gute Ratschläge! Seit Anfang der Woche ist etwas mit usnerem Serverraum nicht in Ordnung. Die Luftfeuchtigkeit ist viel zu hoch und wir haben die Temperatur auch. Wird wohl an dem Kühlsystem liegen, dass auch schon etwas in die Tage gekommen ist im Laufe der Jahre. Vielleicht hätten wir uns schon früher drum kümmern müssen und nicht jetzt kurz bevor es ganz den Geist aufgibt... Naja, hinterher ist man immer schlauer. Bevor es aber ganz ausfällt und unsere Daten verloren gehen, brauchen wir schnell eine Lösung. Wo kriegen wir schnell eine neue Kühlung her? Eigentlich würden wir uns gerne erstmal in Ruhe informieren, was für eine Anlage für uns am besten ist, aber je länger wir uns Zeit lassen, desto höher das Risiko... Was machen wir denn jetzt? Hat jemand einen Tipp für eine solche Situation?
 
Ist der Serverraum Sauerstoffreduziert oder muss die Tür aufgrund anderer Bestimmungen nach verlassen des Raumes immer geschlossen sein? Wenn nicht würde wohl erstmal ein normales Gebläse abhilfe schaffen was man in den Türrahmen stellt damit die warme luft aus dem Raum rauskommt.

Ist natürlich keine Lösung wenn direkt daneben ein Büro ist. Sind Fenster vorhanden? Damit könnte man notfalls noch arbeiten. Um wieviel Server handelt es sich denn?

Ansonsten nachschauen ob eine Klimatechnik Firma in der nähe ist, dort anrufen und lautstark ALARM rufen. Die haben immer was parat wenn mal etwas ausfällt (z.b. beim Metzger noch weit aus schlimmer, deshalb auch 24/7 Notfalldienst).

Wenn alles nichts hilft, Server abschalten bevor du zusehr gefahr läufst dir deine Kisten zu zerschießen.

Ach, weil es mir gerade einfällt: Konntest du schon ausfindig machen woher die Feuchtigkeit kommt? Bei uns kam es schon vor, das wenn die Klimaanlage zu Kalt gestellt ist, der Wärmetauscher vereist.
 
Last edited by a moderator:
Eventuell ist der Kondensatablauf vereist oder sonstwie verschlossen und das Kondenswasser staut zurück.

Für die Zukunft kann man auch an den Einbau einer zweiten Klimaanlage nachdenken - das schafft zusätzliche Redundanz.
Beide müssen aber unbedingt synchronisiert sein - sonst "kämpfen" sie gegeneinander.
 
Ich weiß natürlich nicht was ihr für eine Witterung dort vor Ort habt...
Eine unserer Klimaanlagen war nur bis -10°C ausgelegt, bei -14°C hat der Kondensator dann tatsächlich die Arbeit verweigert und der Verdampfer im Serverraum hat nur noch ungekühlte Luft gepustet - die Anlage ist aber nicht auf Störung gegangen (warum konnte der Techniker mir aber auch nicht plausibel erklären).
Abhilfe: Klimaanlage ein paar Minuten komplett vom Strom trennen und langsam wieder anfahren.
Manchmal ist auch ein Temperatursensor defekt und hindert die Anlage daran weiter zu kühlen. Das kann dann aber nur ein Klimaanlagentechniker mit Messgeräten sicher herausfinden...

Für die Zukunft auch vielleicht interessant für euch:
Zwei kleine und vergleichsweise billige Klimaanlagen bringen zusammen meist mehr Kühlleistung bei höherer Effizienz.
Beide kleinen Anlagen sind zusammen günstiger in der Anschaffung und du hast sogar noch Redundanz für den Fall, dass eine der Anlagen nicht funktioniert. Und die Hälfte der Kühlleistung ist immer noch besser als überhaupt keine Kühlung.
 
Hey Leute,

vielen Dank für eure Einschätzungen und Tipps. Mittlerweile läuft das System wieder besser. Wir mussten eine mobile Klimaanlage für unseren Serverraum von einem externen Anbieter mieten. Haben das hier gemacht:http://www.carrierrentalsystems.de/glossary/glossar/notfall/klimaanlage-serverraum/

Der Mitarbeiter riet uns auch in redundante Kühlsysteme zu investieren, da sich unser Serverraum im einem zu kleinen Kellerraum ohne Fenster befinde. Im Notfall habe man keine großen Möglichkeiten zu reagieren. Haben jetzt immernoch die gemitete Klimaanlage unten stehen.

Auf Dauer ist das zu teuer, kennt einer von euch einen guten Anbieter?
 
Serverkühlung

Hallo Pingo,

wir hatten ein ähnliches Problem, haben uns dann erstmal mit einer Selfmade-Lösung(am Ende ein langer Abluftschlauch bis zum nächsten Raum mit Fenster) entschieden. Da unser Chef leider den Sinn einer ordentlichen, qualitativ hochwertigen Lösung von einem vernünftigen Anbieter nicht zu begeistern war - er wollte am liebsten garnichts zahlen müssen - haben wir uns inwzischen für die bereits vorgeschlagene Lösung mit zwei kleinen Klimaanlagen->http://http://www.amazon.de/Tristar-AC-5491-Luftk%C3%BChler-wei%C3%9F-Watt/dp/B000PV9ICU/ref=sr_1_4?ie=UTF8&qid=1334768896&sr=8-4 entschieden, die zwar ursprünglich nicht zur Serverkühlung gedacht sind, sich aber bis jetzt erstaunlich gut bewährt haben. Die Luftkühlung ist verhältnismäßig günstig, aber effektiv.
Vielleicht ist so etwas ja auch für euch eine Lösung?

Gruß,

Ubuntuuser
 