Hallo,
Ich habe in einem (schon etwas älterem) HP Proliant ML350G5 fünf 300 GB HD zu einem RAID5 verbunden und damit den Server betrieben.
Da der Speicherplatz knapp ist, haben wir 3 500 GB HDs gekauft und möchten sie einbinden.
Eigentlich ein Routinejob, aber hier geht es nicht so einfach.
Nachdem ich ein neues LogicalDrive (bestehend aus den 3 neuen HDs) angelegt hatte, bootete der Server nicht mehr. Dann habe ich das neue logicaldrive gelöscht, und es bootete eieder.
Die ausgabe von hpacucli (nach Löschung des zweiten LD) ist wie folgt
hpacucli controller all show config
Smart Array E200i in Slot 0 (sn: QT97MP2483 )
array A (SAS, Unused Space: 0 MB)
logicaldrive 2 (1.1 TB, RAID 5, OK)
physicaldrive 1I:1:1 (port 1I:box 1:bay 1, SAS, 300 GB, OK)
physicaldrive 1I:1:2 (port 1I:box 1:bay 2, SAS, 300 GB, OK)
physicaldrive 1I:1:3 (port 1I:box 1:bay 3, SAS, 300 GB, OK)
physicaldrive 1I:1:4 (port 1I:box 1:bay 4, SAS, 300 GB, OK)
physicaldrive 2I:1:5 (port 2I:box 1:bay 5, SAS, 300 GB, OK)
unassigned
physicaldrive 2I:1:6 (port 2I:box 1:bay 6, SAS, 500.1 GB, OK)
physicaldrive 2I:1:7 (port 2I:box 1:bay 7, SAS, 500.1 GB, OK)
physicaldrive 2I:1:8 (port 2I:box 1:bay 8, SAS, 500.1 GB, OK)
Der Fehler ist wohl, dass das einzige bestehende logicaldrive die Nummer 2 hat, und neue logicaldrives davor einsortiert werde.
Danach wird vom logical drive mit der kleinsten Ordnungsnummer gebooted, und das klappt nicht.
Weiss hier zufällig jemand
(1) wie man neue logicaldrives mit einer anderen Ordnungsnummer als die nächste freie verfügbare anlegen kann?
oder
(2) wie man die Ordnungsnummer von bestehenden LD ändern kann?
oder
(3) wie man einstellen kann, dass von einem anderen LD gebootet wird?
Man könnte natürlich auch das bestehende Array vergrößern ... Das würd ich aber ungern tun, da die Geschwindigkeiten der HDs unterschiedlich sind.
Irgend eine Idee?
Ich habe in einem (schon etwas älterem) HP Proliant ML350G5 fünf 300 GB HD zu einem RAID5 verbunden und damit den Server betrieben.
Da der Speicherplatz knapp ist, haben wir 3 500 GB HDs gekauft und möchten sie einbinden.
Eigentlich ein Routinejob, aber hier geht es nicht so einfach.
Nachdem ich ein neues LogicalDrive (bestehend aus den 3 neuen HDs) angelegt hatte, bootete der Server nicht mehr. Dann habe ich das neue logicaldrive gelöscht, und es bootete eieder.
Die ausgabe von hpacucli (nach Löschung des zweiten LD) ist wie folgt
hpacucli controller all show config
Smart Array E200i in Slot 0 (sn: QT97MP2483 )
array A (SAS, Unused Space: 0 MB)
logicaldrive 2 (1.1 TB, RAID 5, OK)
physicaldrive 1I:1:1 (port 1I:box 1:bay 1, SAS, 300 GB, OK)
physicaldrive 1I:1:2 (port 1I:box 1:bay 2, SAS, 300 GB, OK)
physicaldrive 1I:1:3 (port 1I:box 1:bay 3, SAS, 300 GB, OK)
physicaldrive 1I:1:4 (port 1I:box 1:bay 4, SAS, 300 GB, OK)
physicaldrive 2I:1:5 (port 2I:box 1:bay 5, SAS, 300 GB, OK)
unassigned
physicaldrive 2I:1:6 (port 2I:box 1:bay 6, SAS, 500.1 GB, OK)
physicaldrive 2I:1:7 (port 2I:box 1:bay 7, SAS, 500.1 GB, OK)
physicaldrive 2I:1:8 (port 2I:box 1:bay 8, SAS, 500.1 GB, OK)
Der Fehler ist wohl, dass das einzige bestehende logicaldrive die Nummer 2 hat, und neue logicaldrives davor einsortiert werde.
Danach wird vom logical drive mit der kleinsten Ordnungsnummer gebooted, und das klappt nicht.
Weiss hier zufällig jemand
(1) wie man neue logicaldrives mit einer anderen Ordnungsnummer als die nächste freie verfügbare anlegen kann?
oder
(2) wie man die Ordnungsnummer von bestehenden LD ändern kann?
oder
(3) wie man einstellen kann, dass von einem anderen LD gebootet wird?
Man könnte natürlich auch das bestehende Array vergrößern ... Das würd ich aber ungern tun, da die Geschwindigkeiten der HDs unterschiedlich sind.
Irgend eine Idee?