Empfehlung USV

Lord Gurke

Nur echt mit 32 Zähnen
Hallo zusammen,

wir setzen momentan (noch?) USVs von APC ein, in der Regel die SURTD3000XL.
Die ist True-Online, hat einen einphasigen Eingang und kann mit 3kVA belastet werden.

Wir suchen nun einen Hersteller != APC - warum findet ihr weiter unten.
Man findet zwar einige, aber mit Erfahrungsberichten ist es natürlich einfacher ;)

Wir benötigen:

  • Pro USV mindestens 3 kVA, wenn es mehr wird ist es auch nicht schlimm
  • Einphasigen Eingang oder Drehstromanschluss
    • Falls Drehstrom: Es wäre schön (ist aber kein Muss), wenn die USV die Last auf alle angeschlossenen und verfügbaren Phasen verteilen könnte - auch wenn eine davon ausfällt.
  • Management-Karte zur Überwachung (SNMP)
  • Autonomiezeit wenigstens 5min
Wir wollen explizit keinen großen Schrank mit Batterien - dieses Jahr ist uns in zwei Colocations bereits das Rack ausgegangen, weil eine zentrale USV wegen Hardware-Fehlern oder bei Wartungsarbeiten unerwartet die Last abgeworfen hat. Mit mehreren kleinen USVs verringern wir das Risiko da enorm.

Kann da jemand etwas empfehlen?
Danke!


Warum kein APC?
Bisher waren wir mit APC an sich ganz zufrieden, seitdem da jedoch "by Schneider Electric" mit dran steht, haben die Dinger eine deutliche kürzere Lebensdauer und verhalten sich manchmal nicht nachvollziehbar.
Erst vor kurzem hat ein Gerät (16 Monate alt) aus bisher unerfindlichen Gründen nach einem mehrere Sekunden dauernden Spannungsabfall nicht reproduzierbar die Last abgeworfen und die Ausgänge abgeschaltet. Aber erst, nachdem die Eingangsspannung wieder da war...?
Warum das passiert ist, hat sie nicht gelogged und der rumänische Kundenservice von APC konnte das auch nicht erklären. Man musste sie jedoch vor Ort wieder durch Druck aufs Knöpfchen einschalten und dann ging sie wieder.
Andere USVs an der selben Phase, sogar im selben Rack haben getan wofür sie angeschafft wurden: Sie haben die angeschlossenen Server weiterversorgt.

Eine andere ist letztens nach Start eines Selbsttests (über das Webinterface initiiert) einfach ausgegangen. Auch das konnte APC sich und uns nicht erklären und im Log findet sich nichts. Alles hat sie gelogged, aber warum sie ausging, steht da nicht.
 
Ich werfe mal noch Liebert in die Runde.
Wir setzen von beiden Herstellern (Online und Liebert) USVs im Bereich 3-20kVA ein und sind sehr zufrieden.
Zum Management nehmen wir die Karten von Generex.
Wenn zwei Netzeingänge vorhanden sind (oft bei Servern und Switches) bietet es sich an, einen davon aus einer anderen Quelle (ggf. auch direkt am Netz) zu betreiben. Das minimiert das Ausfallrisiko weiter.

Falls Drehstrom: Es wäre schön (ist aber kein Muss), wenn die USV die Last auf alle angeschlossenen und verfügbaren Phasen verteilen könnte - auch wenn eine davon ausfällt.
Das tun beide eingangsseitig (d.h. ein 3-Phasen-Brückengleichrichter speist den Zwischenkreis), aber nicht ausgangsseitig.
 
Danke, Online hatten wir auch schon ins Auge gefasst - Liebert sieht aber auch ganz interessant aus :)

Zu den Generex-Karten: Sehe ich das richtig, dass das Module sind, die man prinzipiell in jede USV nahezu beliebigen Herstellers einbauen kann?
 
Zu den Generex-Karten: Sehe ich das richtig, dass das Module sind, die man prinzipiell in jede USV nahezu beliebigen Herstellers einbauen kann?

Der Slot ist (halbwegs, es gibt Ausnahmen, zu denen auch APC gehört) zwischen den Herstellern standardisiert, letztendlich geht da ja auch nur Stromversorgung und eine serielle Schnittstelle 'drüber.
Die unterstützten OEMs siehst Du hier.
 