Recent content by rgiese

  1. rgiese

    ILO Fehlermeldung

    Habe noch ein Problem mit dem ILO. Ein formatieren der SD über die ILO Oberfläche brachte keine Änderung. Ist die SD zwingend notwendig oder kann man den Fehler ignorieren?
  2. rgiese

    ILO Fehlermeldung

    Ich hatte es mir fast gedacht, wollte eigentlich nur noch eine 2. Meinung. Danke!!! Wird diese Pufferbatterie eigentlich während des Betriebes aufgeladen?
  3. rgiese

    ILO Fehlermeldung

    Hallo! Ich bekomme im ILO4 meines HP DL380p Gen8 folgende Fehlermeldung angezeigt: Smart Array P420i Controller Cache Module Status Degraded Kann es sein das die HP 660093-001 Gen8 G8 FBWC Battery Unit BBU Capacitor Pack Smart Array P222 P420 defekt ist? Gruß Raimund Giese
Back