New Member
Hallo,

ich habe hier im Netzwerk ein APC Smart UPS RackMountet.

An der SV hängen 2 Server
1.) Fedora Core 9
2.)Debian Etch

Beide haben keine graph. Oberfläche.

Ich möchte nun jeweils 1 Server per USB/Seriel Kabel mit der USV verbinden.

Welche Software für Linux kann ich verwenden, die die USV überwacht und gg.falls den Server herunterfährt bzw. per ssh-Command den anderen Server auch stoppt.

Aus meinen Unix-Zeiten weiß ich, dass es ein Power Chute Konsolen Programm gab, leider finde ich es nicht im Netz.

Wie löst Ihr das Problem (APC ist ja ein gängiger Hersteller)?

Gruss Alex
 
Ich benutze dafür "apcupsd". (Ist wohl das Tool der Wahl und sollte über die Distribution zu beziehen sein.)
Der Server der zuletzt abschalten soll ist per seriellem IF an der UPS angeschlossen (hab noch ne alte APC mit nur einem seriellen Port) und verteilt das auf die anderen Kisten per Netzwerk. (apcupsd kann auch als Netzwerk-Client an einen apcupsd-server angebunden werden. Die Config ist relativ straight foreward.)

Funktioniert super. Ich hab mit dazu noch ein kleines Script geschrieben, dass den ACP-Status an Nagios liefert.
 
Last edited by a moderator:
Hi Elias

den Daemon habe ich grad installiert.
Ich gucke mir grad mal die Config. an, kannst du mir da weiterhelfen, wenn ich fragen habe?

Danke.

Gruss Alex
 
Hallo Elias,

so, ich bin wieder in Amt und würden und spiele hier gerade mit einen Spielzeug Server & der UPS rum.

Erstmal Danke für die den Tipp mit apcupsd hat alles perfekt funktioniert, die Kommentare in der apcupsd.conf-Datei waren perfekt.

Die UPS läuft, wird erkannt.

Meine Frage, wo hast du das Skript eingebaut, dass du per SSH die anderen Server runter fährst?
Wenn ich das in onbattery einbaue, passiert das ja sofort, wenn die UPS einschaltet, killpower ist ja kurz bevor die UPS aus geht, oder?


Hoffe du kannst mir einen Tipp geben? Danke

Gruss Alex
 
Du installierst apcupsd auch auf den anderen Maschinen und trägst dort in der Config ein, daß sie nicht auf den COM-Port abfragen sollen, sondern per IP von der Maschine an der die USV per seriellem Kabel angeschlossen ist. Hier mußt du ggfl. noch deinen apcupsd als Server konfigurieren (hatte das vor einiger Zeit mal für zwei Maschinen so laufen, hab aber mittlerweile alles auf eine Maschine konsolidiert).
Bei den Clients trägst du dann eine etwas kürzere zeit bis zum Shutdown ein.
 
Hallo Danton & Leser,

die sch*** geht nicht, das mit dem Master/Slave ist ein dummes gefummle.
Sorry für meinen Ausdruck, ehe man dahintersteigt ....

Leider sagt er bei mir auf dem Slave:
miraculisk:/etc/apcupsd# /sbin/apcupsd --debug 3
apcupsd FATAL ERROR in apcupsd.c at line 297
Error setting up slave

und auf dem Master:

(/var/log/apcupsd.vents)
Tue Jul 28 15:16:47 CEST 2009 Connect to slave 192.168.199.51 failed. ERR=Connection refused
Tue Jul 28 15:16:47 CEST 2009 apcupsd 3.12.4 (19 August 2006) debian startup succeeded

Hier meine Config-Files:

Master:

Code:
## apcupsd.conf v1.1 ##
# 
#  for apcupsd release 3.12.4 (19 August 2006) - debian
#
# "apcupsd" POSIX config file

#
# ========= General configuration parameters ============
#

# UPSNAME xxx
#   Use this to give your UPS a name in log files and such. This
#   is particulary useful if you have multiple UPSes. This does not
#   set the EEPROM. It should be 8 characters or less.
UPSNAME SERVERRAUM-SERVER

# UPSCABLE <cable>
#   Defines the type of cable connecting the UPS to your computer.
#
#   Possible generic choices for <cable> are:
#     simple, smart, ether, usb
#
#   Or a specific cable model number may be used:
#     940-0119A, 940-0127A, 940-0128A, 940-0020B,
#     940-0020C, 940-0023A, 940-0024B, 940-0024C,
#     940-1524C, 940-0024G, 940-0095A, 940-0095B,
#     940-0095C, M-04-02-2000
#
UPSCABLE usb

# To get apcupsd to work, in addition to defining the cable
# above, you must also define a UPSTYPE, which corresponds to
# the type of UPS you have (see the Description for more details).
# You must also specify a DEVICE, sometimes referred to as a port.
# For USB UPSes, please leave the DEVICE directive blank. For
# other UPS types, you must specify an appropriate port or address.
#
# UPSTYPE   DEVICE           Description
# apcsmart  /dev/tty**       Newer serial character device,
#                            appropriate for SmartUPS models using
#                            a serial cable (not USB).
#
# usb       <BLANK>          Most new UPSes are USB.
#                            A blank DEVICE setting enables
#                            autodetection, which is th best choice
#                            for most installations.
#
# net       hostname:port    Network link to a master apcupsd
#                            through apcupsd's Network Information
#                            Server. This is used if you don't have
#                            a UPS directly connected to your computer.
#
# snmp      hostname:port:vendor:community
#                            SNMP Network link to an SNMP-enabled
#                            UPS device. Vendor is the MIB used by
#                            the UPS device: can be "APC", "APC_NOTRAP"
#                            or "RFC" where APC is the powernet MIB,
#                            "APC_NOTRAP" is powernet with SNMP trap
#                            catching disabled, and RFC is the IETF's 
#                            rfc1628 UPS-MIB. Port is usually 161. 
#                            Community is "private".
#
# dumb      /dev/tty**       Old serial character device for use 
#                            with simple-signaling UPSes.
#
##UPSTYPE apcsmart
##DEVICE /dev/ttyS0
UPSTYPE	usb
DEVICE

# LOCKFILE <path to lockfile>
#   Path for device lock file.
LOCKFILE /var/lock

#
# ======== Configuration parameters used during power failures ==========
#

# The ONBATTERYDELAY is the time in seconds from when a power failure
#   is detected until we react to it with an onbattery event.
#
#   This means that, apccontrol will be called with the powerout argument
#   immediately when a power failure is detected.  However, the
#   onbattery argument is passed to apccontrol only after the 
#   ONBATTERYDELAY time.  If you don't want to be annoyed by short
#   powerfailures, make sure that apccontrol powerout does nothing
#   i.e. comment out the wall.
ONBATTERYDELAY 6

# 
# Note: BATTERYLEVEL, MINUTES, and TIMEOUT work in conjunction, so
# the first that occurs will cause the initation of a shutdown.
#

# If during a power failure, the remaining battery percentage
# (as reported by the UPS) is below or equal to BATTERYLEVEL, 
# apcupsd will initiate a system shutdown.
BATTERYLEVEL 5 

# If during a power failure, the remaining runtime in minutes 
# (as calculated internally by the UPS) is below or equal to MINUTES,
# apcupsd, will initiate a system shutdown.
MINUTES 15 

# If during a power failure, the UPS has run on batteries for TIMEOUT
# many seconds or longer, apcupsd will initiate a system shutdown.
# A value of 0 disables this timer.
#
#  Note, if you have a Smart UPS, you will most likely want to disable
#    this timer by setting it to zero. That way, you UPS will continue
#    on batteries until either the % charge remaing drops to or below BATTERYLEVEL,
#    or the remaining battery runtime drops to or below MINUTES.  Of course,
#    if you are testing, setting this to 60 causes a quick system shutdown
#    if you pull the power plug.   
#  If you have an older dumb UPS, you will want to set this to less than
#    the time you know you can run on batteries.
TIMEOUT 0

#  Time in seconds between annoying users to signoff prior to
#  system shutdown. 0 disables.
ANNOY 300

# Initial delay after power failure before warning users to get
# off the system.
ANNOYDELAY 60

# The condition which determines when users are prevented from
# logging in during a power failure.
# NOLOGON <string> [ disable | timeout | percent | minutes | always ]
NOLOGON disable

# If KILLDELAY is non-zero, apcupsd will continue running after a
# shutdown has been requested, and after the specified time in
# seconds attempt to kill the power. This is for use on systems
# where apcupsd cannot regain control after a shutdown.
# KILLDELAY <seconds>  0 disables
KILLDELAY 0

#
# ==== Configuration statements for Network Information Server ====
#

# NETSERVER [ on | off ] on enables, off disables the network
#  information server. If netstatus is on, a network information
#  server process will be started for serving the STATUS and
#  EVENT data over the network (used by CGI programs).
NETSERVER on

# NISIP <dotted notation ip address>
#  IP address on which NIS server will listen for incoming connections.
#  Default value is 0.0.0.0 that means any incoming request will be
#  serviced but if you want it to listen to a single subnet you can
#  set it up to that subnet address, for example 192.168.10.0
#  Additionally you can listen for a single IP like 192.168.10.1
NISIP 127.0.0.1

# NISPORT <port> default is 3551 as registered with the IANA
#  port to use for sending STATUS and EVENTS data over the network.
#  It is not used unless NETSERVER is on. If you change this port,
#  you will need to change the corresponding value in the cgi directory
#  and rebuild the cgi programs.
NISPORT 3551

# If you want the last few EVENTS to be available over the network
# by the network information server, you must define an EVENTSFILE.
EVENTSFILE /var/log/apcupsd.events

# EVENTSFILEMAX <kilobytes>
#  By default, the size of the EVENTSFILE will be not be allowed to exceed
#  10 kilobytes.  When the file grows beyond this limit, older EVENTS will
#  be removed from the beginning of the file (first in first out).  The
#  parameter EVENTSFILEMAX can be set to a different kilobyte value, or set
#  to zero to allow the EVENTSFILE to grow without limit.
EVENTSFILEMAX 10

#
# ========== Configuration statements used if sharing =============
#            a UPS and controlling it via the network              

# The configuration statements below are used if you want to share one 
# UPS to power multiple machines and have them communicate by the network.
# Most of these items are for Master/Slave mode only, however NETTIME is
# also used for Client/Server NIS networking with the net driver.

# NETTIME <int>
#   Interval (in seconds) at which the slave or client polls the master
#   or server. This is applicable to BOTH master/slave and client/server
#   (NIS) networking.
#NETTIME 100

#
# Remaining items are for Master/Slave networking ONLY
#

# UPSCLASS [ standalone | shareslave | sharemaster | netslave | netmaster ]
#   Normally standalone unless you share a UPS with multiple machines.
#   
UPSCLASS netmaster

# UPSMODE [ disable | share | net | sharenet ]
#   Unless you want to share the UPS (power multiple machines),
#   this should be disable.

UPSMODE net

# NETPORT <int>
#   Port on which master/slave networking communicates.
NETPORT 6544

# MASTER <machine-name>
#   IP address of the master. Only applicable on slaves.

#MASTER

# SLAVE <machine-name>
#   IP address(es) of the slave(s). Only applicable on master.
SLAVE 192.168.199.51  
#SLAVE slave2

# USERMAGIC <string>
#   Magic string use by slaves to identify themselves. Only applicable
#   on slaves.
#USERMAGIC

#
# ===== Configuration statements to control apcupsd system logging ========
#

# Time interval in seconds between writing the STATUS file; 0 disables
STATTIME 0

# Location of STATUS file (written to only if STATTIME is non-zero)
STATFILE /var/log/apcupsd.status

# LOGSTATS [ on | off ] on enables, off disables
# Note! This generates a lot of output, so if         
#       you turn this on, be sure that the
#       file defined in syslog.conf for LOG_NOTICE is a named pipe.
#  You probably do not want this on.
LOGSTATS off

# Time interval in seconds between writing the DATA records to
#   the log file. 0 disables.
DATATIME 0

# FACILITY defines the logging facility (class) for logging to syslog. 
#          If not specified, it defaults to "daemon". This is useful 
#          if you want to separate the data logged by apcupsd from other
#          programs.
#FACILITY DAEMON

#
# ========== Configuration statements used in updating the UPS EPROM =========
#

#
# These statements are used only by apctest when choosing "Set EEPROM with conf
# file values" from the EEPROM menu. THESE STATEMENTS HAVE NO EFFECT ON APCUPSD.
#

# UPS name, max 8 characters 
#UPSNAME UPS_IDEN

# Battery date - 8 characters
#BATTDATE mm/dd/yy

# Sensitivity to line voltage quality (H cause faster transfer to batteries)  
# SENSITIVITY H M L        (default = H)
#SENSITIVITY H

# UPS delay after power return (seconds)
# WAKEUP 000 060 180 300   (default = 0)
#WAKEUP 60

# UPS Grace period after request to power off (seconds)
# SLEEP 020 180 300 600    (default = 20)
#SLEEP 180

# Low line voltage causing transfer to batteries
# The permitted values depend on your model as defined by last letter 
#  of FIRMWARE or APCMODEL. Some representative values are:
#    D 106 103 100 097
#    M 177 172 168 182
#    A 092 090 088 086
#    I 208 204 200 196     (default = 0 => not valid)
#LOTRANSFER  208

# High line voltage causing transfer to batteries
# The permitted values depend on your model as defined by last letter 
#  of FIRMWARE or APCMODEL. Some representative values are:
#    D 127 130 133 136
#    M 229 234 239 224
#    A 108 110 112 114
#    I 253 257 261 265     (default = 0 => not valid)
#HITRANSFER 253

# Battery change needed to restore power
# RETURNCHARGE 00 15 50 90 (default = 15)
#RETURNCHARGE 15

# Alarm delay 
# 0 = zero delay after pwr fail, T = power fail + 30 sec, L = low battery, N = never
# BEEPSTATE 0 T L N        (default = 0)
#BEEPSTATE T

# Low battery warning delay in minutes
# LOWBATT 02 05 07 10      (default = 02)
#LOWBATT 2

# UPS Output voltage when running on batteries
# The permitted values depend on your model as defined by last letter 
#  of FIRMWARE or APCMODEL. Some representative values are:
#    D 115
#    M 208
#    A 100
#    I 230 240 220 225     (default = 0 => not valid)
#OUTPUTVOLTS 230

# Self test interval in hours 336=2 weeks, 168=1 week, ON=at power on
# SELFTEST 336 168 ON OFF  (default = 336)
#SELFTEST 336



und hier der Slave:
Code:
## apcupsd.conf v1.1 ##
# 
#  for apcupsd release 3.12.4 (19 August 2006) - debian
#
# "apcupsd" POSIX config file

#
# ========= General configuration parameters ============
#

# UPSNAME xxx
#   Use this to give your UPS a name in log files and such. This
#   is particulary useful if you have multiple UPSes. This does not
#   set the EEPROM. It should be 8 characters or less.
#UPSNAME

# UPSCABLE <cable>
#   Defines the type of cable connecting the UPS to your computer.
#
#   Possible generic choices for <cable> are:
#     simple, smart, ether, usb
#
#   Or a specific cable model number may be used:
#     940-0119A, 940-0127A, 940-0128A, 940-0020B,
#     940-0020C, 940-0023A, 940-0024B, 940-0024C,
#     940-1524C, 940-0024G, 940-0095A, 940-0095B,
#     940-0095C, M-04-02-2000
#
UPSCABLE ether 

# To get apcupsd to work, in addition to defining the cable
# above, you must also define a UPSTYPE, which corresponds to
# the type of UPS you have (see the Description for more details).
# You must also specify a DEVICE, sometimes referred to as a port.
# For USB UPSes, please leave the DEVICE directive blank. For
# other UPS types, you must specify an appropriate port or address.
#
# UPSTYPE   DEVICE           Description
# apcsmart  /dev/tty**       Newer serial character device,
#                            appropriate for SmartUPS models using
#                            a serial cable (not USB).
#
# usb       <BLANK>          Most new UPSes are USB.
#                            A blank DEVICE setting enables
#                            autodetection, which is th best choice
#                            for most installations.
#
# net       hostname:port    Network link to a master apcupsd
#                            through apcupsd's Network Information
#                            Server. This is used if you don't have
#                            a UPS directly connected to your computer.
#
# snmp      hostname:port:vendor:community
#                            SNMP Network link to an SNMP-enabled
#                            UPS device. Vendor is the MIB used by
#                            the UPS device: can be "APC", "APC_NOTRAP"
#                            or "RFC" where APC is the powernet MIB,
#                            "APC_NOTRAP" is powernet with SNMP trap
#                            catching disabled, and RFC is the IETF's 
#                            rfc1628 UPS-MIB. Port is usually 161. 
#                            Community is "private".
#
# dumb      /dev/tty**       Old serial character device for use 
#                            with simple-signaling UPSes.
#
UPSTYPE net
DEVICE 192.168.199.90:3551 


# LOCKFILE <path to lockfile>
#   Path for device lock file.
LOCKFILE /var/lock

#
# ======== Configuration parameters used during power failures ==========
#

# The ONBATTERYDELAY is the time in seconds from when a power failure
#   is detected until we react to it with an onbattery event.
#
#   This means that, apccontrol will be called with the powerout argument
#   immediately when a power failure is detected.  However, the
#   onbattery argument is passed to apccontrol only after the 
#   ONBATTERYDELAY time.  If you don't want to be annoyed by short
#   powerfailures, make sure that apccontrol powerout does nothing
#   i.e. comment out the wall.
ONBATTERYDELAY 6

# 
# Note: BATTERYLEVEL, MINUTES, and TIMEOUT work in conjunction, so
# the first that occurs will cause the initation of a shutdown.
#

# If during a power failure, the remaining battery percentage
# (as reported by the UPS) is below or equal to BATTERYLEVEL, 
# apcupsd will initiate a system shutdown.
BATTERYLEVEL 8 

# If during a power failure, the remaining runtime in minutes 
# (as calculated internally by the UPS) is below or equal to MINUTES,
# apcupsd, will initiate a system shutdown.
MINUTES 20 

# If during a power failure, the UPS has run on batteries for TIMEOUT
# many seconds or longer, apcupsd will initiate a system shutdown.
# A value of 0 disables this timer.
#
#  Note, if you have a Smart UPS, you will most likely want to disable
#    this timer by setting it to zero. That way, you UPS will continue
#    on batteries until either the % charge remaing drops to or below BATTERYLEVEL,
#    or the remaining battery runtime drops to or below MINUTES.  Of course,
#    if you are testing, setting this to 60 causes a quick system shutdown
#    if you pull the power plug.   
#  If you have an older dumb UPS, you will want to set this to less than
#    the time you know you can run on batteries.
TIMEOUT 0

#  Time in seconds between annoying users to signoff prior to
#  system shutdown. 0 disables.
ANNOY 300

# Initial delay after power failure before warning users to get
# off the system.
ANNOYDELAY 60

# The condition which determines when users are prevented from
# logging in during a power failure.
# NOLOGON <string> [ disable | timeout | percent | minutes | always ]
NOLOGON disable

# If KILLDELAY is non-zero, apcupsd will continue running after a
# shutdown has been requested, and after the specified time in
# seconds attempt to kill the power. This is for use on systems
# where apcupsd cannot regain control after a shutdown.
# KILLDELAY <seconds>  0 disables
KILLDELAY 0

#
# ==== Configuration statements for Network Information Server ====
#

# NETSERVER [ on | off ] on enables, off disables the network
#  information server. If netstatus is on, a network information
#  server process will be started for serving the STATUS and
#  EVENT data over the network (used by CGI programs).
NETSERVER on

# NISIP <dotted notation ip address>
#  IP address on which NIS server will listen for incoming connections.
#  Default value is 0.0.0.0 that means any incoming request will be
#  serviced but if you want it to listen to a single subnet you can
#  set it up to that subnet address, for example 192.168.10.0
#  Additionally you can listen for a single IP like 192.168.10.1
NISIP 127.0.0.1

# NISPORT <port> default is 3551 as registered with the IANA
#  port to use for sending STATUS and EVENTS data over the network.
#  It is not used unless NETSERVER is on. If you change this port,
#  you will need to change the corresponding value in the cgi directory
#  and rebuild the cgi programs.
NISPORT 3551

# If you want the last few EVENTS to be available over the network
# by the network information server, you must define an EVENTSFILE.
EVENTSFILE /var/log/apcupsd.events

# EVENTSFILEMAX <kilobytes>
#  By default, the size of the EVENTSFILE will be not be allowed to exceed
#  10 kilobytes.  When the file grows beyond this limit, older EVENTS will
#  be removed from the beginning of the file (first in first out).  The
#  parameter EVENTSFILEMAX can be set to a different kilobyte value, or set
#  to zero to allow the EVENTSFILE to grow without limit.
EVENTSFILEMAX 10

#
# ========== Configuration statements used if sharing =============
#            a UPS and controlling it via the network              

# The configuration statements below are used if you want to share one 
# UPS to power multiple machines and have them communicate by the network.
# Most of these items are for Master/Slave mode only, however NETTIME is
# also used for Client/Server NIS networking with the net driver.

# NETTIME <int>
#   Interval (in seconds) at which the slave or client polls the master
#   or server. This is applicable to BOTH master/slave and client/server
#   (NIS) networking.
#NETTIME 100

#
# Remaining items are for Master/Slave networking ONLY
#

# UPSCLASS [ standalone | shareslave | sharemaster | netslave | netmaster ]
#   Normally standalone unless you share a UPS with multiple machines.
#   
UPSCLASS netslave

# UPSMODE [ disable | share | net | sharenet ]
#   Unless you want to share the UPS (power multiple machines),
#   this should be disable.
UPSMODE net

# NETPORT <int>
#   Port on which master/slave networking communicates.
NETPORT 6544

# MASTER <machine-name>
#   IP address of the master. Only applicable on slaves.
MASTER 192.168.199.90

# SLAVE <machine-name>
#   IP address(es) of the slave(s). Only applicable on master.
#SLAVE  miraculisk
#SLAVE slave2

# USERMAGIC <string>
#   Magic string use by slaves to identify themselves. Only applicable
#   on slaves.
USERMAGIC miraculisk

#
# ===== Configuration statements to control apcupsd system logging ========
#

# Time interval in seconds between writing the STATUS file; 0 disables
STATTIME 0

# Location of STATUS file (written to only if STATTIME is non-zero)
STATFILE /var/log/apcupsd.status

# LOGSTATS [ on | off ] on enables, off disables
# Note! This generates a lot of output, so if         
#       you turn this on, be sure that the
#       file defined in syslog.conf for LOG_NOTICE is a named pipe.
#  You probably do not want this on.
LOGSTATS off

# Time interval in seconds between writing the DATA records to
#   the log file. 0 disables.
DATATIME 0

# FACILITY defines the logging facility (class) for logging to syslog. 
#          If not specified, it defaults to "daemon". This is useful 
#          if you want to separate the data logged by apcupsd from other
#          programs.
#FACILITY DAEMON

#
# ========== Configuration statements used in updating the UPS EPROM =========
#

#
# These statements are used only by apctest when choosing "Set EEPROM with conf
# file values" from the EEPROM menu. THESE STATEMENTS HAVE NO EFFECT ON APCUPSD.
#

# UPS name, max 8 characters 
#UPSNAME UPS_IDEN

# Battery date - 8 characters
#BATTDATE mm/dd/yy

# Sensitivity to line voltage quality (H cause faster transfer to batteries)  
# SENSITIVITY H M L        (default = H)
#SENSITIVITY H

# UPS delay after power return (seconds)
# WAKEUP 000 060 180 300   (default = 0)
#WAKEUP 60

# UPS Grace period after request to power off (seconds)
# SLEEP 020 180 300 600    (default = 20)
#SLEEP 180

# Low line voltage causing transfer to batteries
# The permitted values depend on your model as defined by last letter 
#  of FIRMWARE or APCMODEL. Some representative values are:
#    D 106 103 100 097
#    M 177 172 168 182
#    A 092 090 088 086
#    I 208 204 200 196     (default = 0 => not valid)
#LOTRANSFER  208

# High line voltage causing transfer to batteries
# The permitted values depend on your model as defined by last letter 
#  of FIRMWARE or APCMODEL. Some representative values are:
#    D 127 130 133 136
#    M 229 234 239 224
#    A 108 110 112 114
#    I 253 257 261 265     (default = 0 => not valid)
#HITRANSFER 253

# Battery change needed to restore power
# RETURNCHARGE 00 15 50 90 (default = 15)
#RETURNCHARGE 15

# Alarm delay 
# 0 = zero delay after pwr fail, T = power fail + 30 sec, L = low battery, N = never
# BEEPSTATE 0 T L N        (default = 0)
#BEEPSTATE T

# Low battery warning delay in minutes
# LOWBATT 02 05 07 10      (default = 02)
#LOWBATT 2

# UPS Output voltage when running on batteries
# The permitted values depend on your model as defined by last letter 
#  of FIRMWARE or APCMODEL. Some representative values are:
#    D 115
#    M 208
#    A 100
#    I 230 240 220 225     (default = 0 => not valid)
#OUTPUTVOLTS 230

# Self test interval in hours 336=2 weeks, 168=1 week, ON=at power on
# SELFTEST 336 168 ON OFF  (default = 336)
#SELFTEST 336

Ich habe es schon gecheckt es müßte gehen.

Was mich ein wenig stört, ist, das wenn ich mit
Code:
netstat -tulpe
nach dem Port suche (Master) läuft da drauf nichts????


Gruss Alex
 
Gleich vorweg, ich hab mit apcupsd null erfahrung aber beim überfliegen der Matser Config ist mit folgendes aufgefallen: "NISIP 127.0.0.1". Da gehört imho entweder 0.0.0.0 rein oder die externe IP auf der der Daemon lauschen soll. Gleiches Spiel am Slave wobei ich nicht weiss inwiefern die da untereinander kommunizieren müssen ;)
 
Jep. Die NISIP muss natürlich 0.0.0.0 sein, damit der Slave auf zugreifen darf. Die Kommunikation zwischen Master und Slave läuft über NIS.

Die Konfigurationsdatei ist etwas schlimm. Da sind einige Optionen drin, die in früheren Versionen mal eine Geige gespielt haben. Master/Slave hat sich wohl auch geändert.

Auf meinem CentOS5.3-Server (apcupsd 3.14) z.B. braucht der Master-Mode folgendes:
Code:
...
NISIP 0.0.0.0
NIPORT 3551

# Das hier schaltet den Master-Mode ein
NETSERVER ON

# Das hier auf netmaster läuft gar nicht mehr
UPSCLASS standalone
UPSMODE disable
...

Der Fedora-Client (apcupsd 3.12) sieht dann u.a. so aus:
Code:
...
UPSCABLE ether

UPSTYPE net
DEVICE <hostname>:3551

UPSCLASS standalone
UPSMODE disable
...
 
Hallo,

ich habe die USV erstmal reingehangen, dabei bemerkte, das mir kaum 3min Restlaufzeit bleiben, also habe ich es erstmal so eingerichtet, dass der Client sofort über das onbattery Skript runtergefahren wird.

Code:
ssh [email protected] 'sudo /sbin/init 0'

Morgen gucke ich mal das ich das Master/Slave zum laufen bekomme, da brauche ich ja nicht groß testen, sobald ich mit
Code:
apcaccess status
auf den MASTER gucken kann weiß ich das es läuft und kann morgen Abend mal den Steckerzieh-Test machen.

Danke dass ihr euch meine Config mal angesehen habt und für die Tipps!!!


Ich werde ich morgen berichten, wie es gelaufen ist.

Gruss Alex
 
Hallo Leute,

es hat wunderbar funktioniert, fast Plug'n'Play ;-)
Elias hatte recht, die ganzen anderen Configs mit Master/SLAVE brauchte ich nicht. Nur den NETSERVER starten, 0.0.0.0 eintragen, auf der Client-Seite noch als Netzwerk-Link konigurieren, einmal den Daemon neu starten und es lief perfekt!!!


Danke für die Hilfe!!!

Gruss Alex
 