• This forum has a zero tolerance policy regarding spam. If you register here to publish advertising, your user account will be deleted without further questions.

System Information HDD Fehler

de gil

New Member
Hallo,

folgende Info;
Platten Temperaturen sdc: 36℃ sdd: 40℃ (2708 Fehler!) sde: 40℃ sdf: 33℃ sdg: 37℃ sdh: 37℃ sdi: 46℃ (4 Fehler!)

Erschreckend viele Fehler oder, was kann man denn da tun?

Mfg
de gil
 
Bei Festplatten sind 46°C kein Problem.
Fragt sich welche Grenzwerte dein GUI gesetzt hat, Fehler sind das nicht, wohl eher Warnungen.

Schau dir lieber mal mit einem S.M.A.R.T.-Tool an was deine Festplattenwerte bei den angeblich zu warmen HD aussagen.
 
Poste mal bitte die komplette S.M.A.R.T Ausgabe.
"Fehler" können alles und nichts sein.
Dazu kommt, dass jeder Hersteller hier eigene Grenzwerte hat.
 
Ok is eine Menge Input, anbei von der sdd (2708 Fehler):
Code:
# smartctl -a /dev/sdd
smartctl 5.41 2011-06-09 r3365 [x86_64-linux-3.2.0-4-amd64] (local build)
Copyright (C) 2002-11 by Bruce Allen, http://smartmontools.sourceforge.net

=== START OF INFORMATION SECTION ===
Model Family:     Western Digital RE Serial ATA
Device Model:     WDC WD3200YS-01PGB0
Serial Number:    WD-WCAPD2219594
Firmware Version: 21.00M21
User Capacity:    320.072.933.376 bytes [320 GB]
Sector Size:      512 bytes logical/physical
Device is:        In smartctl database [for details use: -P show]
ATA Version is:   7
ATA Standard is:  Exact ATA specification draft version not indicated
Local Time is:    Sat Apr 25 14:32:55 2015 CEST
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled

=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART overall-health self-assessment test result: FAILED!
Drive failure expected in less than 24 hours. SAVE ALL DATA.
See vendor-specific Attribute list for failed Attributes.

General SMART Values:
Offline data collection status:  (0x84) Offline data collection activity
                                        was suspended by an interrupting command from host.
                                        Auto Offline Data Collection: Enabled.
Self-test execution status:      (   0) The previous self-test routine completed
                                        without error or no self-test has ever
                                        been run.
Total time to complete Offline
data collection:                ( 9600) seconds.
Offline data collection
capabilities:                    (0x7b) SMART execute Offline immediate.
                                        Auto Offline data collection on/off support.
                                        Suspend Offline collection upon new
                                        command.
                                        Offline surface scan supported.
                                        Self-test supported.
                                        Conveyance Self-test supported.
                                        Selective Self-test supported.
SMART capabilities:            (0x0003) Saves SMART data before entering
                                        power-saving mode.
                                        Supports SMART auto save timer.
Error logging capability:        (0x01) Error logging supported.
                                        General Purpose Logging supported.
Short self-test routine
recommended polling time:        (   2) minutes.
Extended self-test routine
recommended polling time:        ( 111) minutes.
Conveyance self-test routine
recommended polling time:        (   6) minutes.
SCT capabilities:              (0x103f) SCT Status supported.
                                        SCT Error Recovery Control supported.
                                        SCT Feature Control supported.
                                        SCT Data Table supported.

SMART Attributes Data Structure revision number: 16
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
  1 Raw_Read_Error_Rate     0x000f   200   200   051    Pre-fail  Always       -       2735
  3 Spin_Up_Time            0x0003   186   183   021    Pre-fail  Always       -       5700
  4 Start_Stop_Count        0x0032   098   098   000    Old_age   Always       -       2128
  5 Reallocated_Sector_Ct   0x0033   104   104   140    Pre-fail  Always   FAILING_NOW 763
  7 Seek_Error_Rate         0x000f   200   093   051    Pre-fail  Always       -       0
  9 Power_On_Hours          0x0032   024   024   000    Old_age   Always       -       55627
 10 Spin_Retry_Count        0x0013   100   100   051    Pre-fail  Always       -       0
 11 Calibration_Retry_Count 0x0013   100   100   051    Pre-fail  Always       -       0
 12 Power_Cycle_Count       0x0032   098   098   000    Old_age   Always       -       2112
194 Temperature_Celsius     0x0022   110   001   000    Old_age   Always       -       40
196 Reallocated_Event_Count 0x0032   001   001   000    Old_age   Always       -       763
197 Current_Pending_Sector  0x0012   200   186   000    Old_age   Always       -       0
198 Offline_Uncorrectable   0x0010   200   186   000    Old_age   Offline      -       0
199 UDMA_CRC_Error_Count    0x003e   200   200   000    Old_age   Always       -       2756
200 Multi_Zone_Error_Rate   0x0009   042   001   051    Pre-fail  Offline  FAILING_NOW 6754

SMART Error Log Version: 1
ATA Error Count: 2708 (device log contains only the most recent five errors)
        CR = Command Register [HEX]
        FR = Features Register [HEX]
        SC = Sector Count Register [HEX]
        SN = Sector Number Register [HEX]
        CL = Cylinder Low Register [HEX]
        CH = Cylinder High Register [HEX]
        DH = Device/Head Register [HEX]
        DC = Device Command Register [HEX]
        ER = Error register [HEX]
        ST = Status register [HEX]
Powered_Up_Time is measured from power on, and printed as
DDd+hh:mm:SS.sss where DD=days, hh=hours, mm=minutes,
SS=sec, and sss=millisec. It "wraps" after 49.710 days.

Error 2708 occurred at disk power-on lifetime: 55604 hours (2316 days + 20 hours)
  When the command that caused the error occurred, the device was doing SMART Offline or Self-test.

  After command completion occurred, registers were:
  ER ST SC SN CL CH DH
  -- -- -- -- -- -- --
  40 51 08 68 13 bb e0  Error: UNC 8 sectors at LBA = 0x00bb1368 = 12260200

  Commands leading to the command that caused the error were:
  CR FR SC SN CL CH DH DC   Powered_Up_Time  Command/Feature_Name
  -- -- -- -- -- -- -- --  ----------------  --------------------
  25 00 08 68 13 bb 17 00  29d+19:34:41.972  READ DMA EXT
  27 00 00 00 00 00 00 00  29d+19:34:41.971  READ NATIVE MAX ADDRESS EXT
  ec 00 00 00 00 00 00 00  29d+19:34:41.963  IDENTIFY DEVICE
  ef 03 45 00 00 00 00 00  29d+19:34:41.956  SET FEATURES [Set transfer mode]
  27 00 00 00 00 00 00 00  29d+19:34:41.955  READ NATIVE MAX ADDRESS EXT

Error 2707 occurred at disk power-on lifetime: 55604 hours (2316 days + 20 hours)
  When the command that caused the error occurred, the device was doing SMART Offline or Self-test.

  After command completion occurred, registers were:
  ER ST SC SN CL CH DH
  -- -- -- -- -- -- --
  40 51 08 68 13 bb e0  Error: UNC 8 sectors at LBA = 0x00bb1368 = 12260200

  Commands leading to the command that caused the error were:
  CR FR SC SN CL CH DH DC   Powered_Up_Time  Command/Feature_Name
  -- -- -- -- -- -- -- --  ----------------  --------------------
  25 00 08 68 13 bb 17 00  29d+19:34:40.089  READ DMA EXT
  27 00 00 00 00 00 00 00  29d+19:34:40.089  READ NATIVE MAX ADDRESS EXT
  ec 00 00 00 00 00 00 00  29d+19:34:40.081  IDENTIFY DEVICE
  ef 03 45 00 00 00 00 00  29d+19:34:40.073  SET FEATURES [Set transfer mode]
  27 00 00 00 00 00 00 00  29d+19:34:40.073  READ NATIVE MAX ADDRESS EXT

Error 2706 occurred at disk power-on lifetime: 55604 hours (2316 days + 20 hours)
  When the command that caused the error occurred, the device was doing SMART Offline or Self-test.

  After command completion occurred, registers were:
  ER ST SC SN CL CH DH
  -- -- -- -- -- -- --
  40 51 08 68 13 bb e0  Error: UNC 8 sectors at LBA = 0x00bb1368 = 12260200

  Commands leading to the command that caused the error were:
  CR FR SC SN CL CH DH DC   Powered_Up_Time  Command/Feature_Name
  -- -- -- -- -- -- -- --  ----------------  --------------------
  25 00 08 68 13 bb 17 00  29d+19:34:38.019  READ DMA EXT
  27 00 00 00 00 00 00 00  29d+19:34:38.019  READ NATIVE MAX ADDRESS EXT
  ec 00 00 00 00 00 00 00  29d+19:34:38.011  IDENTIFY DEVICE
  ef 03 45 00 00 00 00 00  29d+19:34:38.003  SET FEATURES [Set transfer mode]
  27 00 00 00 00 00 00 00  29d+19:34:38.003  READ NATIVE MAX ADDRESS EXT

Error 2705 occurred at disk power-on lifetime: 55604 hours (2316 days + 20 hours)
  When the command that caused the error occurred, the device was doing SMART Offline or Self-test.

  After command completion occurred, registers were:
  ER ST SC SN CL CH DH
  -- -- -- -- -- -- --
  40 51 08 68 13 bb e0  Error: UNC 8 sectors at LBA = 0x00bb1368 = 12260200

  Commands leading to the command that caused the error were:
  CR FR SC SN CL CH DH DC   Powered_Up_Time  Command/Feature_Name
  -- -- -- -- -- -- -- --  ----------------  --------------------
  25 00 08 68 13 bb 17 00  29d+19:34:36.129  READ DMA EXT
  27 00 00 00 00 00 00 00  29d+19:34:36.129  READ NATIVE MAX ADDRESS EXT
  ec 00 00 00 00 00 00 00  29d+19:34:36.121  IDENTIFY DEVICE
  ef 03 45 00 00 00 00 00  29d+19:34:36.113  SET FEATURES [Set transfer mode]
  27 00 00 00 00 00 00 00  29d+19:34:36.113  READ NATIVE MAX ADDRESS EXT

Error 2704 occurred at disk power-on lifetime: 55604 hours (2316 days + 20 hours)
  When the command that caused the error occurred, the device was doing SMART Offline or Self-test.

  After command completion occurred, registers were:
  ER ST SC SN CL CH DH
  -- -- -- -- -- -- --
  40 51 08 68 13 bb e0  Error: UNC 8 sectors at LBA = 0x00bb1368 = 12260200

  Commands leading to the command that caused the error were:
  CR FR SC SN CL CH DH DC   Powered_Up_Time  Command/Feature_Name
  -- -- -- -- -- -- -- --  ----------------  --------------------
  25 00 08 68 13 bb 17 00  29d+19:34:33.875  READ DMA EXT
  27 00 00 00 00 00 00 00  29d+19:34:33.875  READ NATIVE MAX ADDRESS EXT
  ec 00 00 00 00 00 00 00  29d+19:34:33.868  IDENTIFY DEVICE
  ef 03 45 00 00 00 00 00  29d+19:34:33.867  SET FEATURES [Set transfer mode]
  27 00 00 00 00 00 00 00  29d+19:34:33.867  READ NATIVE MAX ADDRESS EXT

SMART Self-test log structure revision number 1
No self-tests have been logged.  [To run self-tests, use: smartctl -t]


SMART Selective self-test log data structure revision number 1
 SPAN  MIN_LBA  MAX_LBA  CURRENT_TEST_STATUS
    1        0        0  Not_testing
    2        0        0  Not_testing
    3        0        0  Not_testing
    4        0        0  Not_testing
    5        0        0  Not_testing
Selective self-test flags (0x0):
  After scanning selected spans, do NOT read-scan remainder of disk.
If Selective self-test is pending on power-up, resume after 0 minute delay.
 
Da zwei vom Hersteller vorgegebene Thresholds (FAILING_NOW) bereits überschritten wurden, würde ich sie aus dem Verkehr ziehen, bzw. nur noch für unwichtige Daten verwenden.
 
Das ist übrigens eine HDD, gerade habe ich mir Deinen Post einmal genauer angesehen.
Es ist einfach so, dass Deine Festplatte schon kaputte Sektoren aufweist und deshalb auch der "reallocated sector count" angestiegen ist.

Die Sektoren kannst Du auch nicht "reparieren". Du könntest höchstens beobachten, ob die Werte weiter ansteigen oder nicht.
 
Ich kann es Dir für die Konsole sagen:
Code:
smartctl -a /dev/sdX

wobei X dann Deine SSD wäre.

Wenn die SSD also z.B. Laufwerk b wäre, dann würdest Du
Code:
smartctl -a /dev/sdb

verwenden.
Falls Du nicht nur aus Versehen im Bereich "Webmin" gepostet hast, wird es wohl etwas dauern, bis Dir jemand sagt, wie man sich dort zur passenden Platte hangeln muss. Ich selbst nutze Webmin nämlich nicht.
 
Last edited by a moderator:
Die Laufleistung liegt auch schon bei etwas über 6 Jahren. In Verbindung mit den Fehlern solltest du wirklich tauschen.
 
Last edited by a moderator:
Back