Einer von 5 Servern nicht erreichbar

dr|Oo|ps

Registered User
Hallo zusammen :)

Ich habe hier ein problem mit unserem Firmennetz und leider bisher keine Lösunsgsmöglichkeit gefunden.

Situation:
Unser Firmennetz ist so aufgebaut, dass wir 2 Werke über eine Richtfunkantenne angebunden haben.
Unsere Server sind alle im Hauptwerk an ein Switch angeschlossen und werden Per Glasfaserleitung zu einem anderen Transportiert, an dem auch die Richtfunkantenne angeschlossen ist.

Mein Problem:
sieht nun so aus, dass in den beiden Werken, die per Richtfunk angebunden sind, ein Server nicht mehr verfügbar ist. (Im Hauptwerk sind alle server verfügbar)
(Per Tracert-Befehl komm ich auch zu keinem ergebnis (nicht mal eine Station)

Meine Frage:
Wiso ist ausgerechnet einer der Server nicht verfügbar anstatt alle oder keiner? Schlißelich laufen ja alle server über ein Switch und sind im Hauptwerk verfügbar.
Hat jemand eine Lösungsmöglichkeit?

mfg,
dr|Oo|ps
 
sieht nun so aus, dass in den beiden Werken, die per Richtfunk angebunden sind, ein Server nicht mehr verfügbar ist. (Im Hauptwerk sind alle server verfügbar)

Guten Morgen :-)
 
Du müsstest noch ein paar mehr Fakten liefern, denn ohne dass man weiß, wie die Netztopologie aussieht, kann man nur raten.
Zum Beispiel wäre es wichtig zu wissen, ob sich beide Werke im selben Subnetz befinden und ob die Richtfunkstrecke einfach als Bridge in der selben Broadcastdomain fungiert oder als Router nur explizit Pakete rüberschickt, die für das andere Subnetz bestimmt sind.

Je nachdem wäre dann eine Fehlermöglichkeit, dass auf dem Server eine route auf den Richtfunk-Router fehlt....
 
Ich sitze einen Raum neben den Servern..
Aber Physikalisch ist der in Ordnung. Schließlich Funktioniert er im Hauptwerk Problemlos.
Muss aber - sobald die allgemeine Mittagspause rum ist - noch testen, ob vielleicht auch die Rechner, die (im Hauptwerk) an dem gleichen Switch wie die Funkantenne hängen, auch den Server nicht bekommen.

mfg,
dr|Oo|ps

Edit:
Ok. Es sieht so aus, als wäre der Server bei den Anderen Rechnern am Switch (im Hauptwerk) da... (die Beschriftung der Anschlüsse durch vorgänger ist nicht optimal)
 
Last edited by a moderator:
Hi,

bekommst Du den Problemserver von den anderen Servern im Hauptwerk auch mit tcp-Packets erreicht (und erhältst eine entsprechende Antwort) oder hast du nur ping bzw. traceroute versucht?
Für mich klingt das momentan so, als ob dem Problemserver eine Route fehlt.
Läuft auf dem Switch port_security und -falls ja- ist die richtige MAC-Adresse zu der IP eingetragen?

-W
 
Back
Top